女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 11219 點
下載積分: 2882 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2024-12-23
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-04 10:11



                                    X10
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M10)
                                 雙手啟動(左)                                                                         雙手啟動(左)

                                    X11
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎   ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M11)
                                雙手啟動(右)                                                                         雙手啟動(右)

                  M10                          M11                           X15
▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎ /  ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬(M12)
               雙手啟動(左)  雙手啟動(右)  ▎             自動                                        雙手啟動條件                                          
                                                                     ▎                                                                  
                             M12                                 ▎
▬▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                     雙手啟動條件

                   M10                            M11                          M12                   X16
▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎     ▎▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▎ /   ▎▬▬▬▬▬▬▬(Y26)
              雙手啟動(左)           雙手啟動(右)  ▎      雙手啟動條件     停止                         啟動輸出
                                                                              ▎
                                 Y26                                      ▎
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▎    ▎▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
                              啟動自鎖




    以上,僅供參考。
zht1994612
承接三菱PLC編程,非標設備制圖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 273 點
下載積分: 2023 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2012-10-12
最后登錄: 2023-01-10
查看zht1994612的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-06 11:15
引用
引用第7樓老兔子于2018-11-05 20:22發表的  :
我不明白你們為什么不將兩個按鈕(X1、X2)串聯在一起,使它們同時閉合后才能觸發Y0呢?

這種方法與接觸器(邏輯)控制電路的方法是一樣的啊!

既簡單,又可靠,干嘛弄得那么復雜呢?
.......

程序內部就解決了,為啥非得要去加一個繼電器呢!不多余么
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(生產技術李鋼) 真誠感謝!
  • 承接三菱PLC編程,非標設備制圖 電話/微信18938931477
    zht1994612
    承接三菱PLC編程,非標設備制圖
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 54 個
    工控威望: 273 點
    下載積分: 2023 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2012-10-12
    最后登錄: 2023-01-10
    查看zht1994612的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-11-08 10:41
    引用
    引用第11樓老兔子于2018-11-06 20:27發表的  :


    因為一般沖床的離合器線圈的工作電流[或者可能因某些原因造成局部(匝間)短路],有可能會超過PLC輸出點允許通過的電流,就會出現前面(1樓)有朋友所說的觸點粘連可能,加一個繼電器隔離可以防止PLC輸出點觸點粘連的可能。

    程序內每個開關加一個延遲就行啦
    承接三菱PLC編程,非標設備制圖 電話/微信18938931477