電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-04 10:18
大家好,有沒有哪位大師在線,第一次弄伺候,有技術問題想請教一下



PLC主機FX3U,用FX3U-1GP模塊,通過手冊上附錄2上連接方式連接,軟元件分配也完全按手冊上來,

程序寫入也按手冊上寫的,選 擇絕對地址模式,所以把用M8000常閉點把M7斷開了,同時伺服上面也設置了絕對地址模式,

現在問題是
正轉JOG,反轉JOG都不能運動,伺服沒速速輸出,但程序監控,D10,D20,D30當前地址都有加或減,模塊輸出FP或RP都有指示燈亮,

是哪里不對
電鍍設備自動化
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28595 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-04 16:21
1 模塊輸出模式要設置正確
2 接線要正確
3 模塊輸出了脈沖后監視伺服有沒有輸入脈沖
4 伺服脈沖輸入型式要設置正確
5 如果以上幾點后還沒解決問題。可以有償遠程指導。
自動化單機,生產線,項目編程調試!