女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhangli1991
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 205 點
下載積分: 794 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2016-08-03
最后登錄: 2023-09-07
查看zhangli1991的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-06 16:09
我現在用FX3U控制J4電機,限位接在驅動器上面在,但是在定位運行的時候,遮住限位沒有停止,應該沒有啟作用,這個限位是必須接在X點在,還是可以接在驅動器上
1.另外回原點的時候,在原點右邊的時候,靠近原點停了,但是如果在左邊的話,運動到限位就停了,就不走了,這是限位裝反了,還是需要設置哪里參數。
[ 此帖被zhangli1991在2018-11-06 18:44重新編輯 ]
zxong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 485 點
下載積分: 778 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2018-06-12
最后登錄: 2024-12-04
查看zxong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-07 08:33
驅動器上面應該是用觸點斷開的,你是用的什么傳感器呢,
樓主留言:
就歐姆龍的光電傳感器,用擋片遮住,就有信號變化的,光電傳感器EE-SX951-W 1m(OMRON)
zxong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 485 點
下載積分: 778 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2018-06-12
最后登錄: 2024-12-04
查看zxong123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-07 11:59
J4上的限位接法好像是機械觸點那樣接線的吧,你可以用這個傳感器接控制繼電器觸點試試,把繼電器觸點接在伺服控制器上