    各位好 我有一臺設備用的是三菱FX1N-40MT的PLC   PLC是06年的  我用D1008和D1010保存兩個極限位置 這兩個極限位置是靠機器運行自動檢測出來 然后保存在D1008和D1010里面的 最近出現一個故障 這兩個存儲器里面的數據第一天檢測出來保存進去了機器工作正常   然后下班斷電 第二天上班來 這兩個數據就沒有了 全部丟失 機器不能運行 這是為什么?難道PLC的硬件出問題了?還是CPU板上那個超級電容壞了?麻煩哪位大神指導一下 謝謝
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-12-22
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-06 21:29
知道兩個極限位置,開機MOV K****到D****里面啊