女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

暗影隨風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 333 點
下載積分: 787 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-07-16
最后登錄: 2024-11-04
查看暗影隨風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-10 17:37
FX3U-485ADP-MD與變頻器通訊,怎么讀頻率,速度,母線電壓等。可以啟停和寫頻率,用ADPRW 指令讀不出來,求教高手。
餓哦的寫法是   LDM800-----------ADPRW H1 H3 H1000 K0 D504     難道讀數據有指定寄存器?求解
yanzhaonan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 254 點
下載積分: 690 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2024-11-30
查看yanzhaonan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-17 10:51
用三菱的IVCK K0 H6F D6000 K2,就能讀到頻率,三菱有專用協議通信