描述:程序結構簡單的很就是這么一小段
圖片:
描述:為什么第一行的運算結果為零
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
FX3U的PLC用標簽做了一個簡單的程序,程序簡單的很只是調用了一個FB而爾,搞不清楚在塊的第一行的運算結果始終為零,而其它的運算結果一切正常,求解!!!
[ 此帖被vitalityboy在2018-12-24 13:59重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(totti10) 好貼好貼!
    leechengyu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 221 點
    下載積分: 700 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2015-10-17
    最后登錄: 2024-09-22
    查看leechengyu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-12-24 15:54
    圖片:
    DMUL乘法的結果是64位,第一行D_Temp1的值被第二行的高位結果覆蓋了
    另外~三菱分配元件是由編號大往小分配