女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 11219 點
下載積分: 2882 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2024-12-23
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-12-29 15:04
之前,分享過一些雙手啟動的例子,最近看到一種方法,展示出來供參考。

                          X35                                                            X36
---------------------▏      ▏-----------------------------------------------▏       ▏--------------------------------------------------------[PLS    M12   ]
                    雙手啟動(左)                                            雙手啟動(右)
                                      M12                                    C6
-------------------------------▏       ▏---------------------------▏  /    ▏-----------------------------------------------------------------------( Y18    )  
                                 雙手啟動         ▏               雙手啟動計數                                                                                       輸出
                                                        ▏
                             Y18                     ▏
-------------------------▏       ▏-------------
                             自鎖
                                      M12                                        
-------------------------------▏       ▏--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(C6    K2)
                                  雙手啟動                                                                                                                                雙手啟動計數

                                      C6
-------------------------------▏       ▏---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(T8  K15)
                                   雙手啟動計數                                                                                                                     雙手啟動兩次開始計時

                                      T8
------------------------------▏        ▏---------------------------------------------------------------------------------------------------------------[RST  C6 ]
                                   時間到閉合                                                                                                                                 C6復位

以上,僅供參考。
rw覺醒ai
善于走自己的路,才可能走別人沒走過的路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 528 點
下載積分: 5874 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2018-05-07
最后登錄: 2024-12-14
查看rw覺醒ai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-24 17:03
X35/X36應該分開保護。單個按鈕連續接通超過一定時間后報警提示不允許啟動。復位后方可再雙手啟動
心若放晴,何懼風雨!