女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ntlxfei18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 267 點
下載積分: 4727 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2012-12-24
最后登錄: 2022-05-02
查看ntlxfei18的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-13 19:33
兩個30kw電機,用星三角啟動。星型時沒有問題。轉換到三角時接觸器吸合一下就釋放了。后來只接一個電機能正常運行。我現在就是奇怪,為什么如果電機壞了。只是在轉換到三角時吸合一下釋放呢。因為這個是一直運行的機器。控制電路不會有問題。百思不得其解啊。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 812 點
下載積分: 6715 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-01-08
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-13 19:39
量一下轉換時的電源輸入電壓是否正常(特別是接觸器吸引線圈兩端的電壓)?

不正常的話就檢查轉換時間是否太短或者線路有接觸不良。