女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

www121421
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 149 點
下載積分: 688 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2019-10-20
查看www121421的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-30 08:30
CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。

根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A

那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求?

我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。

請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3817 個
工控威望: 4272 點
下載積分: 139206 分
在線時間: 6532(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-23
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-20 17:49
裡面電路有設計感質負載
可能1A不行用
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663