如圖所示,有2個問題要請教一下大家,1.點擊錄入1按鈕,字符元件D1600中的內容送到D1536內,現已與臺達PLC聯機實現功能,但是無論D1600中的字符串多長,D1536中最多只能顯示4位字符,請問如何用一個字符元件顯示多個字符?2.需要實現的功能:點擊錄入3按鈕,需將項目選單元件D200中選中的字符串,送到D210中,目前該功能未實現,請問除了用宏指令外,還有其它方法實現嗎?謝謝大家!

第一個問題已經解決了,是因為臺達沒有專用的字符寄存器,同時發送數據時要多寫幾條指令,例如:DMOV D1600 D1536,DMOV D1602 D1538....以此類推就可以了,在此也感謝大家的寶貴建議。
第二個問題也基本解決了,但還是有點問題,字符不能在觸摸屏的畫面上顯示。。。。
[ 此帖被portugal7在2019-02-22 10:50重新編輯 ]
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 964 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-12-23
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-14 16:33
可能你傳送的是16位的單字,你改成 DMOV 雙字傳送試一下