macro_command main()
bool a,ON =true,OFF = false

GetData (a"Local HMI"LW,0,1)

if a < 500 then
    SetData (ON"Local HMI"LB,10,1)
else
    SetData (OFF"Local HMI"LB,10,1)

end if



end macro_command



當a小于500時LW 10接通
當a大于500時LW 10斷開
為什么沒有效果
[ 此帖被扼腕的是新車在2019-02-16 18:48重新編輯 ]
扼腕的是新車
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 209 點
下載積分: 2206 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2018-12-07
最后登錄: 2019-12-20
查看扼腕的是新車的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-16 14:31
沒有問題了,我把a的變量弄錯了