樓主  發表于: 2019-03-13 14:58
個人認為,比如氣缸異常,不管手動自動任何時間產生都應報警提示且保持。
因為有可能是氣缸卡住等原因造成,存在一定的隱患。所以提示不可以取消。
但是為了可以消除掉異常原因,手動時我覺得又不能阻止操作。所以
異常時自動停止,手動可操作氣缸。這樣的思路有沒有什么問題請大神們指點。
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-20
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-13 16:26
不管手動、自動,我是一般小氣缸6秒信號不正常就異常提示,信號正常才能消除異常。

自動時不能手動操作(但看情況,特殊要求可以自動時手動操作,比如自動異常跳出窗口畫面處理完成可以繼續下一個動作)

手動狀態,異常時可以手動操作
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13771165220) 嗯好的看來還是根據情況。