女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ma924888027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1243 個
工控威望: 5843 點
下載積分: 551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-12-05
查看ma924888027的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-15 08:22
我這邊有三個三菱J4伺服,用歐姆龍CP1H-X40DT-D的PLC進行位置模式的控制。
檢查接線沒問題后上電,檢測PLC脈沖輸出口信號正常,直接用驅動器JOG控制可以正常工作,
但是我用PLC的指令PLS2控制時,伺服絲毫不動,請問這是原因導致的?
謝謝各位大神指導。
程亞奇
我是這世界上的唯一,誰也無法復制。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 110 點
下載積分: 643 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-04-24
最后登錄: 2019-06-17
查看程亞奇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-20 14:05
看看你的伺服選用的模式對嗎
互相幫助,互相學習。