女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-15 20:57
        
工業要求:一塊膜經過平行的兩個信號,為了達到膜平行的目的,只要信號不是同時收到,說明膜已經歪了,要報警停車。
        膜經過這兩個探頭應該是毫秒級的,非常快。
         我是三菱FX3U-MT的PLC,這個程序要怎么編呢?腦子都快燒壞了,也想不出思路,求大神幫忙。
       實際效果我看到貝加萊的系統已經達到了,膜瞬間經過探頭,700MM寬的布面,只要出現20度左右的傾斜,設備就停了。
[ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52282 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-18 14:13
引用
引用樓主happyr8790于2019-03-15 20:57發表的 PLC同時收到兩個信號,怎么修改兩個信號之間的時間差? :
         工業要求:一塊膜經過平行的兩個信號,為了達到膜平行的目的,只要信號不是同時收到,說明膜已經歪了,要報警停車。
         我希望PLC收到這兩個信號的時間差能夠在程序中修改,因為我也不知道實際運用中到底多少時間差,膜不會歪。這個時間差應該是毫秒級的。
         我是三菱FX3U的PLC,這個程序要怎么編呢?腦子都快燒壞了,也想不出思路能夠修改這個時間差,求大神幫忙。


對描訴要求並不是很清楚

但要了解PLC 的運作

1.程式自左而又,自上而下,ㄧ次輸出

2.掃瞄時間 :程式運行一次的時間。(依程式大小而不同,一般約200ms)

根據上述規則,當兩個信號其中一個OFF時,要報警停車。

  X0    X1
--|/|-----|/|-------------(Y0)