happyr8790
級別: 探索解密
|
工業要求:一塊膜經過平行的兩個信號,為了達到膜平行的目的,只要信號不是同時收到,說明膜已經歪了,要報警停車。 膜經過這兩個探頭應該是毫秒級的,非常快。 我是三菱FX3U-MT的PLC,這個程序要怎么編呢?腦子都快燒壞了,也想不出思路,求大神幫忙。 實際效果我看到貝加萊的系統已經達到了,膜瞬間經過探頭,700MM寬的布面,只要出現20度左右的傾斜,設備就停了。 [ 此帖被happyr8790在2019-03-25 21:06重新編輯 ] |
---|---|
|
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控16639500085
級別: 略有小成
|
如果誤差精度要求高,你反向思維,在同一個掃描周期判斷,建議掃描周期慢一點,防止誤動作,或者輸人信號保持0.1 0.2秒之后才會導通,通過過度處理信號。 X0 X1 報警 ---| |-----|/|------|-----------------(set M0) X1 X0 ---| |-----|/|------| M0 X0 X1 正常 - -|/ |--- | |-----| |-------------(Y0) |
|
---|---|---|
|