女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-31 14:02
圖片:
使用PLC FX2N / FX3U /FX3G

請教寄存器的負值轉為正值要使用何種指令
例如
D0= -10    =>    D0=10


目前用的方式如上圖
如圖D1改D0
沒有SUB+p  D0會一直正負跳

所以為了安全只能再浪費一個D
[ 此帖被sunnykmc在2019-03-31 14:19重新編輯 ]
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 585 點
下載積分: 6621 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-01-04
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-31 16:02
如果你確定知道寄存器內的值是負的,可以用補碼,可以乘-1,可以用0減,如果不確定正負,可以用絕對值ABS
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 真誠感謝!
    suegu2
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 320 個
    工控威望: 585 點
    下載積分: 6621 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2012-09-22
    最后登錄: 2025-01-04
    查看suegu2的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-04-01 08:30
    引用
    引用第3樓sunnykmc于2019-03-31 17:16發表的  :

    FX系列有ABS 絕對值 指令?

    3U和5U好像是有的