女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

付杰888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 218 點
下載積分: 668 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2024-12-28
查看付杰888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-08 18:00
有臺機器突然 沒有輸出,所有的Y點都不亮。連接電腦用三菱軟件能連接,也能監視,發現Y點是藍色的,也就是說程序正在運行,而實際輸出沒有,懷疑是PLC的輸出電路硬件壞,買了個新PLC把程序復制進去,新PLC正常工作了,過了五六天又全部沒有輸出,這才想起原來舊的也沒壞,把舊PLC清除內存,重新復制程序進去,果然可以了。這是什么原因引起的,,,內存不清除覆蓋任何程序都沒輸出,清除內存再復制程序就可以用五六天,到現在也沒解決這個問題,只能五六天清除一次內存再拷貝程序進去。
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-08 19:42
程序有多大,PLC供電壓正常不,診斷,監控特殊寄存器
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.