女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-09 09:13
圖片:

裝了MXCOMPONENT4。16,FX3U最左邊中間的422口接到PC機的九針口,然后按網上的設置,當設置完就報錯,
不曉得問題出在哪里,首先這種方式是能和MX通訊嗎?我看MX手冊又好像是可以的,但是又懷疑因為PC機九針是232口PLC那邊是內置的422口,二者之間又沒轉換,
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-09 10:08
RS232和RS422線之間要加轉換器的FX232AW