我們問一下為什么我們PLC發送什么指令,就接到什么指令,我用的是RS485,二線的  ,模塊SCU31-V1 ,幫忙看是下什么問題
附件: 歐姆龍.rar (6 K) 下載次數:254
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-21 17:13
485二線是半雙工模式,如果對方沒有回應,那么接收到就是發送的,如果對方有反應,接收到的就是發送+響應。你的情況說明對方沒有回應。