樓主  發表于: 2019-04-24 11:33
三菱FX3GA的PLC,原點想和限位合并為一個點。用的ZRN的回原點,DRVA的絕對定位。想實現在DDRVA的時候碰到原點就停止脈沖輸出。是不是把原點動作時,把對應的M8343置1就行了?這樣會影響ZRN的指令嗎?
狂風如風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 251 點
下載積分: 12160 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-04-13
最后登錄: 2024-05-01
查看狂風如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-26 08:33
這種情況我也遇到過,機械設計沒考慮到安裝限位開關,沒有留下安裝限位開關的位置,只能自己在程序里定一個原點,1樓的方法很好,我是用DDRVI這個指令來做的。