女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

tzyfl4444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 465 個
工控威望: 498 點
下載積分: 1090 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2016-01-05
最后登錄: 2024-12-18
查看tzyfl4444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-30 13:20
發拉克機機器人增加了CCLINK卡,和刷了軟件。5U這邊該怎么設置。請教下,謝謝
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-12-21
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-30 15:38
簡單得很,剛做的一個項目跟你的配置差不多,但我把CC-LINK換成MODBUS-TCP了
linzhenfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 305 點
下載積分: 625 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2007-07-15
最后登錄: 2024-12-21
查看linzhenfu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-30 16:12
在FANUC這本手冊里:B-82844EN_01
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mk自動化) 熱心助人!
    linzhenfu
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 194 個
    工控威望: 305 點
    下載積分: 625 分
    在線時間: 269(小時)
    注冊時間: 2007-07-15
    最后登錄: 2024-12-21
    查看linzhenfu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-04-30 16:21
    圖片:
    圖片:
    CC-LINK比這個簡單得多啊,設幾個參數就行了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mk自動化) 熱心助人!