女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 331 點
下載積分: 658 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-12-19
查看風中云的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-05 09:10
歐姆龍的PLC,D0---D1000通道的值各不相同,若D0-D1000通道內的數據>=&1時,對相應通道內>=&1的數據每隔一秒加一,該如何編寫? 多謝,如何批量實現?誰能指導一下,最好附個程序?
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-11-19
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-05 17:40
圖片:
用的是秒脈沖,第一個脈沖不是很精確,邏輯上沒什么問題。FOR指令是20次,改為FOR &1000即可滿足你的要求。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(波塞冬)
  • 下載積分:+5(風中云) 真誠感謝!
    sjbandmm
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 407 點
    下載積分: 987 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2008-08-23
    最后登錄: 2024-11-19
    查看sjbandmm的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-05-06 17:52
    引用
    引用第5樓w45062099于2019-05-06 12:54發表的  :
    不知道是不是我水平太菜,看樓上可行嗎?

      
    你可以測試下!我軟件模擬,硬件運行都測試沒問題。
    [ 此帖被sjbandmm在2019-05-06 18:25重新編輯 ]