女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 727 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 3739 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2024-12-11
查看zhongliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-08 10:37
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
如題,用QJ71C24與 溫控儀表或者變頻器MODBUS RTU通信,只用一條指令GP.CPRTCL如何一次同時執行多條協議?


我寫了一個簡單的測試程序:用QJ71C24與一個 臺達溫控表MODBUS RTU通信,一次執行一條協議時能正常通訊,能單獨讀取當前溫度,也單獨寫入設定溫度。但是但是同時執行兩條或者多條協議時(同一個站號),QJ71C24就會報警。請大神指點。
附件: qi71c24與溫控器通訊.rar (1121 K) 下載次數:126
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
****************************學海無涯****************************
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-09 07:56
圖片:
1.458基本規則 :一次只能對1站讀或寫。

2.同一個站號 :擴大讀或寫的範圍。
  例如圖。(每個表頭規則不一樣)