女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

藍夢益
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 163 點
下載積分: 661 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-11-02
查看藍夢益的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-09 12:32
圖片:
如圖:DM1655-DM1660                 DM1661-DM1666                 DM1667-DM1672     為三段,現在需要DM1661-DM1666 這一段先傳遞到 DM1667-DM1672,然后DM1655-DM1660  再傳遞到 DM1661-DM1666    ,用FMOV  dm1655     dm1661   k12  是否可以
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-09 14:03
引用
引用第3樓藍夢益于2019-05-09 13:20發表的 Re:基恩士PLC  FMOV問題 :

  


這樣是否可以

可以的,你自己試下模擬器不就行了
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-09 14:51
引用
引用第6樓twingo49于2019-05-09 14:21發表的  :
BMOV DM1655 DM1661 #12
你原來的FMOV 改成BMOV就可以了其他不變

比我們想的還要智能,先把源數據丟到內存區,然后再從內存區寫到目標位置,完全不用擔心重疊