論壇大神多,請教點問題
先說說我對伺服定位的理解(也不知道是不是對的):
現在普遍使用的PLC控制伺服,都是PLC通過內部或定位模塊的脈沖口把脈沖數發給伺服放大器,實際上也不知道伺服放大器到底收到了多少脈沖,屬于開環控制。
PLC監控的當前位置,是記錄脈沖口發出去的脈沖數。伺服放大器上有專門記錄當前脈沖的地址,用特定的軟件或者放大器LED那邊可以讀到。

那么問題來了:
1、除了干擾,還有什么因素會造成丟脈沖?
2、通過走總線(或其他通訊方式)控制,能不能在PLC和伺服放大器之間,形成閉環控制?有沒有人嘗試過?