女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1076(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-12-18
查看g073545的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-14 15:01
用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-18
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-14 22:44
我有一個笨辦法,
LD M0
OUT Y6
Y6接到X0
樓主留言:
是個好思路,只是要占用一個輸出點,最好不占用的方法