在使用安川變頻器時,遇到每當該變頻器控制的電機停止時,變頻器報警OV,后來將減速時間增大一些,報警就不再出現,設備正常運行了。
        希望會有用,寫出來與家分享。
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9435 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-27
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-26 07:24
你是機器轉動慣性大,減速時電機變成發電狀態,導致直流母線電壓高,加裝制動電阻即可解決。