三菱PLC和臺達VFD-M變頻通信實例        
設置了正轉,反轉,停止,但實際應用中,正轉和反轉都是點動的,我只能在觸摸屏中設置成“切換開關”,一直把這個點置“1”,按鈕不能設置成“復位”模式。

我想知道的是,給了變頻一個正轉通信請求,變頻收到后是保持正轉輸出,還是只有輸出一個正轉脈沖(像點動一樣)。
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10302 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-23
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-05-29 17:59
如果沒有正反轉要求的話,寫入2000H為2時,啟動變頻器,默認為正轉啟動,啟動后,變頻器一直運行,當寫入2000H為1時,才停止,