一臺設備,上面有外購的加熱爐是380V的電,接到廠里,設備本身控制有220V電,兩種電是分開供電的, 若是漏保推上去了,打開總電閘,會跳 若是先推總電,然后再推漏保,則不跳 又發現一條,一切正常,設備斷電關總閘的時候也會跳。 220和380的電有沖突?我換成不帶漏保的斷路器可以不? 這是一條十幾站 的循環線,220V的接線圖都差不多,其他不跳,只有這一臺帶380V的是這樣的。 原因:漏保是由左邊斷路器和右邊漏電保護附件組成,結果63A的斷路器配了25A的漏保附件,而且漏保附件的參數在左側遮擋住了,不易發現。 換了一個63A的保護件就好了。 什么都是有原因的,耐住性子慢慢找,總會找到原因。 謝謝各位。 [ 此帖被張兆楠在2019-06-03 14:29重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
流辰沙
級別: 家園常客
|
兆歐表去搖吧。 或者如果加熱爐對380V要求不高,而且設備本身功率不大的話,直接用380V的一相和零線接到設備上來供電 |
---|---|
|