樓主  發表于: 2019-06-06 11:39
現在在準備一個項目,就是給熱鍛鍛壓的機械手上下料方案。旁邊有個五六米的加熱爐,高頻磁感應加熱的,很久以前的加熱爐客戶說電源會受到污染。現在PLC和機器人通信,不知道是用IO點對點繼電器通信穩定還是CCLINK總線穩定?如果用繼電器,繼電器會不會受到磁場干擾而誤動作?還有就是對于僅僅穩定性而言是總線比較好,還是繼電器?電源加一個380V轉380V的三相隔離變壓器,不知道有沒有這個經驗的朋友指點下。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2846 個
工控威望: 3618 點
下載積分: 3519 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-06 12:22
CCLINK好像有光纖版的,
不存在電磁干擾的問題.
遠程模塊做好屏蔽應該沒有問題.