女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

陳仙子915
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 372 點
下載積分: 556 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2019-05-01
最后登錄: 2024-11-16
查看陳仙子915的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-13 10:06
圖片:
請問我PLC模擬量溫度數值已經讀出來了,但是這個數值如何轉化為實際溫度呢?求大神講解一下
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-14 13:35
先確認你的溫度與AD值的關係
例如我曾遇過4~20mA溫度轉換類比電路板
他的基準是100~200度對應4~20mA
然後是你的類比模組的解析度
FX2N-4AD #0是H3311
CH1、CH2的信號是4~20mA
對應是0~1000
那以我的轉換電路板來看
(200度-100度)/1000AD=0.1度/AD
列成方程式為
Y=AX+B
B=100,A=0.1

上面有人提到SCL
SCL是利用暫存器來對應座標圖系
ld m8000
mov    k2    d100    //SCL座標圖點數
mov    k0    d101    //X1
mov    k100    d102    //Y1
mov    k1000    d103    //X2
mov    k200    d104    //Y2
ld m8000
limit    k0    k1000    AD值1    d140
scl    d140    d100    d150
limit    k0    k1000    AD值2    d141
scl    d141    d100    d151

用D100表示座標圖上有兩點,分別是(0,100)與(1000,200)
用limit將AD值箝制在座標圖系範圍內
再把AD值丟入座標圖上找對應的Y
不過這指令我在FX2N內沒找到