樓主  發表于: 2019-06-14 17:09
圖片:
圖片:
有一個伺服電機系統,從定位1到定位2的過程中,需要等距離的觸發Y0信號,通過觸摸屏設置觸發次數,觸發間隔是需要可變的,我現在只想到計算出觸發間隔,但之后如何觸發卡住了,請大家提供一下思路,謝謝
marksman_01
一起進步
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 524 點
下載積分: 3287 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-12-21
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-20 11:12
如果可以中間停留的話,可以用相對位移來做,每次位移的距離就是等間隔,用脈沖發送完成位來觸發Y0和計數,直到跑到位置2結束