干擾問題腦殼疼麻煩各位指導一下,設備在公司測試沒有問題,到客戶那里,變頻器一啟動,PLC運行就不正常,加了隔離變壓器,動力線和信號線也分開了。我懷疑是PLC問題(國產)我是跟領導說換PLC,但是領導要求我試驗出PLC是被變頻器干擾的(他是懷疑我程序問題),實際我在公司測試不出干擾問題(變頻器帶動了電機),請問有什么辦法試驗出是PLC被變頻器干擾的。或者有什么干擾器可以測試PLC的抗干擾能力。謝謝
gaarangel
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 1520 點
下載積分: 1644 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2013-07-30
最后登錄: 2024-12-20
查看gaarangel的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-18 11:19
變頻器啟動后輸入端出現干擾導致檢測傳感器誤動作PLC誤觸發運行,對開關電源信號端做隔離,加磁環,做好接地(注意標準),程序做濾波,根據實際使用狀態檢查出規律就很好處理了。