女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

張恒0511
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 118 點
下載積分: 639 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-11-25
最后登錄: 2024-12-09
查看張恒0511的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-24 22:02
使用1200的CM1241通訊板通過MODBUS與臺達溫控器通訊,感覺通訊建立了,但是不能讀寫數據,也不報錯。有沒有哪位大俠用過1200的485通訊、求告知
yuzhongmanbu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 91 點
下載積分: 513 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2024-09-02
查看yuzhongmanbu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 16:58
先用測試軟件和儀表調通,找到規律就在PLC上實現