女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-12-18
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-30 18:45
圖片:
主電源跳幾次閘,燒了這么多模塊,不知道具體原因,CPU都是DC24V的,AC端還加了濾波器,和電源電壓高有關嗎?(實測235V ac)請師傅們分析一下,另這些模塊可以修嗎?CPU是不亮燈了,DC/DC/RLY模塊懷疑是繼電器粘住了,沒有輸出。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
akaiya
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1400 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-12-06
查看akaiya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-30 20:26
小弟之前廠內也有發生類似情況
AC電刷掉落搭到模組共地....
一次將近20塊模組
那時老闆本錢粗
模組全給丟了
不然怕當時沒問題,生產中突然掛了
自找麻煩