女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-12-18
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-30 18:45
圖片:
主電源跳幾次閘,燒了這么多模塊,不知道具體原因,CPU都是DC24V的,AC端還加了濾波器,和電源電壓高有關嗎?(實測235V ac)請師傅們分析一下,另這些模塊可以修嗎?CPU是不亮燈了,DC/DC/RLY模塊懷疑是繼電器粘住了,沒有輸出。
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-08 16:39
DC/DC/R是最可靠的模式了,大概率是強電進入DC回路了,重點排查IO線路吧,還有開關電源前面有沒有接隔離變壓器?
大系統還是建議把PLC隔離在受控的范圍內(比如一個機柜),我看到做得比較妥當的做法是,輸入輸出全部用220V繼電器隔離,模擬量用隔離模塊,除通訊外(如果通訊不帶隔離也是需要采取隔離措施的)把PLC的IO限于PLC柜里,可靠性特別高。
[ 此帖被lvpretend在2019-07-08 16:48重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qwe123zxclk) 成本太高