     今天給客戶調試程序時遇到了一個奇怪的問題。PLC是西門子SMART 200的ST40CPU。伺服是臺達ASDA-A2系列帶剎車伺服。運用的是向導里面的運動功能做的伺服程序。每次
打開伺服ON時同時剎車通電釋放。定位完成后,延時斷掉剎車后,PLC就會報警,ERROR紅燈亮。不知道什么原因。如果不斷剎車的電就不會報故障。請看到的大俠看看有沒有解決
的辦法。
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 532 個
工控威望: 672 點
下載積分: 1874 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-12-22
查看yha_4611的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-03 11:22
應該是干擾吧。

我前幾天也遇到一個問題,ST40  CPU,當變頻器運行時候,CPU和電腦編程軟件無法聯機,即使聯機中也會自動斷線,一旦變頻器停止,聯機就沒有任何問題。
QQ: 2490453455