女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-09 11:57
我們廠有一個5kw歐姆龍伺服器,驅動器是歐姆龍R88D-GP50H-Z,電機是歐姆龍R88M-G4K510H-S2-Z,電機里面的編碼器是松下MFE2500P8NV,
現在是運行過程中警報ERR45跳機,查手冊是編碼器異常要更換電機,現在電機在買的途中,我現在的問題是,換上新電機后就可以嗎?還是另外要設置什么嗎?我之前沒接觸過伺服。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-09 15:31
在施加電源時報故障ERR45,一般需要換電機。在其他情況下報ERR45,要確認接線等有無異常,慎重處理。