各位大俠三菱PLC 遠程模塊在設置中遠程輸入設置X200,遠程輸出設置Y200.,在實際中輸入是X200,輸出是Y210,為什么呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-11 16:24
有的 XY 被占用了, 比如第一個模塊是32D,雖然是32個X,但對應的32個Y的地址也沒了

你的這種情況占用了16個,很有可能第一個模塊是32DT   分別 有16個輸入和16個輸出
樓主留言:
有點不明白,各個站點是16點輸入與16點輸出,怎么被占用了呢
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步