樓主  發表于: 2019-07-14 11:42
最近做個稱重儀表通訊的程序,前面用三菱的485通訊口,然后用RS指令已經通訊成功,寫入讀取都沒有問題。
最近換用歐姆龍的,出了些問題,一頭霧水,求大神幫忙看看問題出在哪!
現在正在試驗的板子,CP1E+CP1W-CIF11。CIF11撥碼 0 1 1 0 1 1  。
用串口調試工具能讀取儀表的數值,寫入也沒有問題。
串口調試工具也能接收到PLC發送出來的數據,不過格式是有問題的,完全看不懂。這就說明硬件和接線應該是沒有問題的。
歐姆龍發送數據的格式真是讓人一頭霧水,稀里糊涂的,研究半天大概是看懂了!

然后PLC程序如下
LD P_On  
mov    #1        d1300
mov    #10      d1301
mov    #7        d1302
mov    #0013  d1303
mov    #0001  d1304
mov    #0200  d1305
mov    #0000  d1306

LD w10.00   OUT A641.00

我用的是485端口,每次發送數據之后,A641.01沒有動作,大概4S之后  A641.02置1,D1352的報警代碼是  #0080(響應超時)

請教大神門,我這問題出在哪里!

需要CRC校驗碼嗎?校驗碼怎么放,從哪個寄存器開始,是在一個寄存器,還是分開放在兩個寄存器。

搞了一天,搞糊涂了。
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-18 17:27
圖片:
最近也在學習OMRON  Modbus 使用CP1W-CIF11 模組
PLC CP1H & CP1E
溫控器使用E5DC
若CP1W-CIF11 模組裝在端口2 是使用A640
像PV與SP應該如何設定
PV是目前溫度(讀取)
SP是設定溫度(寫入)
PLC 串口2,寄存器位置有固定在D32300~D32399
看書但也沒詳細的范例參考
樓主能給此例個范例嗎
謝謝
[ 此帖被sunnykmc在2019-07-23 14:48重新編輯 ]
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-18 18:01
圖片:
圖片:
圖片:
其他人的寫法參考
[ 此帖被sunnykmc在2019-07-22 00:03重新編輯 ]
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-19 16:55
PLC  CP1H  撥動開關
SW1:ON
SW2:ON
SW3:ON
SW4:ON
SW5:ON
SW6:ON
--------------------------------------------------------------------------------------
CP1W-CIF11撥動開關管腳定義 (PLC:串口:2)
1:OFF
2:ON
3:ON
4:OFF
5:ON
6:ON
--------------------------------------------------------------------------------------
PLC硬體CP1W-CIF11接線 RDA- <---------> 14 (A-)溫控器
PLC硬體CP1W-CIF11接線 RDB+ <---------> 13 (B+)溫控器
PLC硬體CP1W-CIF11接線 SDA- (空置)
PLC硬體CP1W-CIF11接線 SDB+ (空置)
PLC硬體CP1W-CIF11接線 FG   (空置)
--------------------------------------------------------------------------------------
CX-Programmer
串口:2
波特律:9600
格式:8,1,E
模式:串口網關
--------------------------------------------------------------------------------------
溫控器 E5DC
CMWt: ON

協議選擇(PSEL):Mod
通信單位編號(U-NO):1
通信波特率(bPS):9600
通信數據位(Len):8            (E5DC溫控器 沒有此項)
通信終止位(SbIt):1            (E5DC溫控器 沒有此項)
通信奇偶校驗(PRtY): EVEN
發送數據等待時間(SdWt):20ms(默認值)
================================================================
https://www.fa.omron.com.cn/upload/faqfiles/201807090352062207.pdf

試E5DC溫控器
[ 此帖被sunnykmc在2019-07-21 23:59重新編輯 ]