30KW電機啟動帶負載經常因為壓降大而停車,可不可以改用變頻器控制。
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1451 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-12-22
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-24 22:21
你說的是啟動狀態壓降大,可以上軟啟動,如果是正常運行壓降大,系統設計不合理,正常設計要進行壓降計算的,不是根據經驗搞個電纜啥的就行了