女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-07 23:25
發了幾次貼了,也打電話咨詢過三菱技術,都沒解決問題
fx3u 485bd和電腦不能通訊,
fx3u adp mb和電腦也不能通訊
我也知道設置CH1 CH2,也寫程序給D8120,D8420,參數
和組態對應
不管怎么搞,都是不行,是不是硬件壞了?但485bd和變頻器通訊是正常的
接線方面,我試過4線,和兩線接法
什么方法用盡了,就是不行,哪位大哥指點一下,
感激不盡
初中學生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 118 點
下載積分: 14116 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-11-15
查看初中學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-11 10:34
用編程口通訊  組態王和fx3u