樓主  發表于: 2019-08-09 21:38
請問各位 老師一個問題?在有變頻器的電控柜里面變頻器會干擾光電信號嗎?我現在在一條100米長的輸送皮帶上面裝有30組光電用來計數,100米長的皮帶輸送線分為5段輸送,每一段輸送電機用一個變頻器控制,每組兩個光電檢測當前距離里面有幾個紙箱,現在用光電計數來判斷紙箱是否卡在輸送皮帶上面,但是現在經常出現前面光電計數多、后面光電計數少的情況,換了同型號的光電(歐姆龍E3ZG-R61)也是一樣的情況、歐姆龍光電是正品,也給歐姆龍公司打過電話說這款是特供版的,說這種情況是干擾引起的誤動作,不知道各位老師有沒有遇到過類似的情況?
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-09 21:48

  
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-09 22:32
引用
引用第2樓goldage于2019-08-09 22:19發表的  :
不知你的傳感器的電源,可以考慮一下用24V供電的,如果改不了可以考慮傳感器用隔離變壓器供電試一下,也可以把傳感器的信號線獨立走一個管道和變頻器線路遠離試一下


光電的電源就是開關電源24V供電的,另外布線 我把電機的線全部走鋁合金線槽、而光電的線我是走在鋁合金線槽外面,只有一小節是放在一起的。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-10 08:14
謝謝 各位老師指導,真心感謝!  平常我們都是這么用和配線的,只是線體長度只有幾米沒有現在這么長、和裝有這么多光電和變頻器的,下次一定注意這些細節問題,現在準備加裝變頻器濾波器看能不能解決干擾問題、、、
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-10 16:50
各位老師 我已經按照你們說的在變頻器前面加了濾波器了,三相變頻器加了一個三相濾波器,單相變頻器也加了單相濾波器了,而且在所有變頻器出線加上了磁環、可是問題還是沒有徹底解決,只是感覺會好那么一點點,以前差不多一個半小時出現一次故障,現在差不多三個小時一次故障…
  
  
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-10 17:09
在補充一下,變頻器的載波頻率我也已經調低了,光電的電源和信號用的普通的電纜,現在是把所有電機電纜放在鋁合金線槽里面,而光電的信號線也單獨拉出來放在外面,沒有和電機線走一起,只有進電控柜的一小節是跟電機線走在鋁合金線槽里面的
。
[ 此帖被wenliang在2019-08-10 17:25重新編輯 ]
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-10 21:29
引用
引用第14樓lqbzlqbz于2019-08-10 21:21發表的  :
是不是靈敏度沒調好。
我遇到過一次,換其他型號的就好了。

應該不會是靈敏度的問題吧,我裝有30組光電,總不可能每個光電都是沒調好吧,而且確認過每個光電都是調到最大的。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-12 21:19
謝謝各位老師!還在排查中,還沒有找到具體問題點在那
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-15 12:32
引用
引用第27樓毛~毛~雨于2019-08-13 09:24發表的  :
輸入信號觸發定時,定時時間用數據寄存器,勾選為斷電保持,這樣定時時間可調,定時觸發上升沿計數。


老師 您這方法早試過了,要是可以問題早就解決了,我寫程序的時候光電我都會加個光電檢測防晃延時的、、、