女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2829 個
工控威望: 4457 點
下載積分: 215062 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-23
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-22 07:53

如圖中的二極管為什么會導致電磁閥動作延時?不使用二極管時電磁閥動作迅速完全正常。一旦使用二極管后電磁閥有延時關短,即在正常停止情況下碰到外部限位可有10毫米至20毫米的位置過沖。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-20
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-22 11:09
所選的二極管型號可能不合適,選快恢復二極管試試。
樓主留言:
我用的是1N4007二極管