如圖中的二極管為什么會導致電磁閥動作延時?不使用二極管時電磁閥動作迅速完全正常。一旦使用二極管后電磁閥有延時關短,即在正常停止情況下碰到外部限位可有10毫米至20毫米的位置過沖。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-11-14
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-26 14:27
引用
引用第6樓跑步向錢于2019-08-23 20:37發表的  :
請教路過高人如果我用壓敏電阻是不是會比二極管效果要好呢?也就是說我用壓敏電阻是不是就不會產生釋放延時現象?

Festo的閥島線圈就用的TVS,就是壓敏電阻