女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-12-19
查看liang9601的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-23 14:51
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
富士的觸摸屏S808   歐姆龍CP1E-N20的PLC     士林的變頻器    硬件連接:觸摸屏COM1連接變頻器(RS485)   觸摸屏COM2連接PLC


只需在主軸轉速后寫入HZ數 按下啟動  就可運行至設定HZ    


我看了下觸摸屏與PLC程序    只要將HZ數MOV到D94   就完成了  

但是我在觸摸屏上找不到D94的設置   在PLC上也就是將HZ數MOV到D94  達到運轉HZ數效果  


請問這是如何完成的  有朋友知道嗎?   本人剛學不久   還有有知道的朋友告之
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-23 15:06
你確認D94在觸摸屏中不存在嗎?你是通過搜索功能確認的嗎?

基本上賦值無非以下幾個手段:
1、通過數字輸入功能實現
2、通過宏指令實現
3、通過傳送表格實現。

就目前的狀況看來,我認為是在傳送表格中使用D94傳送到了變頻器頻率的Modbus地址中去了,至于傳送表格的控制方式我不確認,或許是通過周期傳送,或者是通過控制位。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liang9601) 傳送表格下方就只有PLC1 ..
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4243 分
    在線時間: 9537(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-08-23 16:34
    引用
    引用第3樓liang9601于2019-08-23 16:12發表的  :
    請問是這樣嗎  這個能解釋什么?


    你可以雙擊查看傳送表格。

    Good Luck~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liang9601) 非常感謝!
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4243 分
    在線時間: 9537(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-08-24 08:12
    引用
    引用第5樓liang9601于2019-08-23 16:35發表的  :
    我找到了 是不是就是這個  

    采用周期傳送的模式,每隔1秒將D94的內容傳送到Modbus地址404099中去,該地址應該是變頻器頻率設定地址。

    Good Luck~
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liang9601)