女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

chenyueqin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1722 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2024-05-20
查看chenyueqin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-28 17:48
]端子SD-AU連接    .SD-STF啟停    .4-5   4--20MA頻率控制.需要怎樣設置.        現在故障顯示F5.正轉燈閃.求幫助
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-29 11:31
引用
引用樓主chenyueqin于2019-08-28 17:48發表的 三菱變頻器F700端子控制運行設置 :
]端子SD-AU連接    .SD-STF啟停    .4-5   4--20MA頻率控制.需要怎樣設置.        現在故障顯示F5.正轉燈閃.求幫助

Pr.79=3
Pr.267=0
Pr.126=*Hz 對應20mA時的頻率。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chenyueqin) 真誠感謝!
  • 不懈努力,一切皆有可能 ...