請教各位三菱PLC大神:

我想知道這個SD1282
1.這個SD1282 是不是SOCOPEN指令執行后就變ON呢?
2. 那這個SD1282 什么時候變為OFF?












    
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-30 08:54
引用
引用第1樓gzcjx555于2019-08-30 08:39發表的  :
多看看手冊


手冊上如你所示,僅僅幾個字, 根本沒有詳細說明
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-30 10:16
引用
引用第3樓gzcjx555于2019-08-30 09:14發表的  :
SD1282.0是指第一個通訊端口連接上之后才會為ON


基本上能理解連接上就為ON,連接斷開后就為OFF,
如果服務器處于連續發送模式,那么SD1280.0 就會一直為ON ?

而SOCCLOSE 指令是靠SD1280.0下降沿觸發的,

想關都關不了?
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-30 18:16
lucas
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 570 點
下載積分: 2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2022-05-20
查看lucas的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-03 13:39
引用
引用第6樓wuxllx于2019-09-03 12:04發表的  :
打開端口,鏈接上就ON,  關閉端口就OFF.


后一句不對吧,應該 是鏈接斷開就OFF吧