女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2024-12-18
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-07 21:06
圖片:
客戶要求統計工作時間,自己寫了個程序如下。
實際工作時,并不是按1秒加1。好像這個時間的長短根程序步數還有關系。
原因是啥?大神們是否深度了解PLC內部時間繼電器的工作方式。跟掃描周期是否有關。
如果我改用中斷,如何準確定位一秒?就是類似時鐘一樣。
附件: CESHI.rar (158 K) 下載次數:66
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78322 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-23
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-09 08:24
直接用M8012來統計。
ld m0   ldp m8012
inc d0
樓主留言:
真誠感謝!
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1840 點
下載積分: 78322 分
在線時間: 518(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-12-23
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-12 08:54
對于工作時間一天二十幾個小時來說,幾微秒甚至幾十秒的掃描時間的影響微不足道。
樓主留言:
試了下用時間繼電器偏差還是挺大的,一分鐘就累積出一秒以上了。我測試過。
東隅已逝,桑榆非晚。