女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

孤獨行者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3724 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2018-04-21
最后登錄: 2024-10-10
查看孤獨行者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-11 22:47
現在手上有一臺施耐德ATv58 變頻器一啟動就亮故障燈:紅燈。關鍵顯示面板也是個壞的不知道有沒有報故障代碼,F在想請教施耐德變頻器不連電給變頻器通電運行也要亮故障燈嗎?二是我這臺是55KW的變頻器,現在想測試一下是不是馬達的問題但是手上又沒有這么大的電機,請問連一個2.2kw的電機測試可以嗎?謝謝。因為沒有用過這個牌子問題可能有點LOW請見諒,賜教!
xgl898398
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 170 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2024-11-21
查看xgl898398的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-17 16:39
不接電機就會報警